广告招商中......60x760

长明电力论坛『电力技术论坛』‖电工技术交流‖ → 三相电机功率计算公式里面的电流电压指的到底是什么?


  共有20729人关注过本帖树形打印复制链接

主题:三相电机功率计算公式里面的电流电压指的到底是什么?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
szlcm
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 自由天使
等级:管理员 帖子:3695 积分:49362 威望:7 精华:28 注册:2006/1/16 21:54:11
三相电机功率计算公式里面的电流电压指的到底是什么?  发帖心情 Post By:2010/1/7 13:26:41 [只看该作者]

您无权查看精华帖子


长明电力信息网:http://www.cmxxw.com
[本帖被加为精华]
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
szlcm
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 自由天使
等级:管理员 帖子:3695 积分:49362 威望:7 精华:28 注册:2006/1/16 21:54:11
  发帖心情 Post By:2010/1/7 13:28:34 [只看该作者]

电动机是几根线供电的?三根吧。要怎么测?在导线处吧。这样的话可能测出相电流马?而且继保用的都是线电流,怎么出来相电流的。要测相电流,要把电机拆开来测绕组的,而额定电流是为方便计算的,会有这么烦吗?再说了,这个公式本身就是一个通用公式,i是线电流,适用于所有3相用电设备。


长明电力信息网:http://www.cmxxw.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
szlcm
  3楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 自由天使
等级:管理员 帖子:3695 积分:49362 威望:7 精华:28 注册:2006/1/16 21:54:11
  发帖心情 Post By:2010/1/7 13:28:58 [只看该作者]

线电流和相电流与钳式电流表测量无关,与电机定子绕组接线方式有关。
当电机星接时:线电流=根3相电流;线电压=相电压。
当电机角接时:线电流=相电流;线电压=根3相电压。

所以无论接线方式如何,都得乘以根3。

电机功率=电压×电流×根3×功率因数


长明电力信息网:http://www.cmxxw.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
陪你走天涯
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:42 积分:439 威望:0 精华:0 注册:2007/6/23 19:45:20
  发帖心情 Post By:2011/5/13 21:52:48 [只看该作者]

很好,说的非常明白,对于初接触的人来是非常的有用呀